Geschrieben von Martin Schneiderdas heist einen Personenschutzschalter und den vorgeschriebenen Stecker nachrüsten Personenschutzschalter ist ok und macht auch Sinn, da Wassersauger gerne auch am Hausnetz angeschlossen werden (ist nun mal so) Beim Stecker selbst macht ein höherer Schutzgrad eigentlich nur Sinn, wenn die Stelle, wo du den Stecker einstöpselst (auch Verlängerungen und Leitungsroller bedenken) selbst über diesen Schutzgrad verfügt...
Von der praktischen Seite gesehen ist ein IP68 natürlich geschützer, den kannst du (wenn er denn auch richtig zugedreht ist) auch mal bedenkenlos durch den Dreck und Pfützen ziehen.
Hat der Typ eigentlich eine Selbstenleerung? Das wäre ein Detail das ich vermissen würde, am Besten mit C-Anschluss, sonst muss man soviel schleppen ;-)
Gruß
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.05.2009 11:58 Phil7ip 7K., Saarbrücken Beschaffung Schmutzwasserpumpe/Personenschutzschalter. Erfahrungen?!
 27.05.2009 13:31 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 27.05.2009 17:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 27.05.2009 17:55 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 27.05.2009 18:03 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.05.2009 18:18 Thil7o S7., Ostfildern
 27.05.2009 19:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 22:04 Thil7o S7., Ostfildern
 27.05.2009 22:14 Sasc7ha 7T., Limbach-Oberfrohna
 27.05.2009 22:21 Thil7o S7., Ostfildern
 28.05.2009 00:36 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 28.05.2009 08:47 Thil7o S7., Ostfildern
 27.05.2009 18:26 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 18:28 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 18:28 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.05.2009 19:30 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 27.05.2009 19:34 ., Bockenheim
 27.05.2009 20:41 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.05.2009 20:47 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 28.05.2009 09:47 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 10:09 Andr7e C7., Linden
 28.05.2009 10:48 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 11:59 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 12:54 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 13:06 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 17:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.05.2009 20:51 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 14:22 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 28.05.2009 14:33 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 15:02 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 28.05.2009 14:39 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 14:44 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 15:24 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 16:49 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 21:52 Stef7an 7J., Birlenbach
 29.05.2009 07:10 Mart7in 7S., Gifhorn
 28.05.2009 14:54 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 28.05.2009 15:08 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 15:24 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 28.05.2009 15:35 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 15:41 Lore7nz 7W., Hamburg
 28.05.2009 15:55 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 28.05.2009 16:02 Stef7an 7J., Birlenbach
 28.05.2009 16:08 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 28.05.2009 17:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.05.2009 17:59 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 19:15 ., Bockenheim