Datum29.04.2009 14:13      MSG-Nr: [ 556352 ]5442 x gelesen

Geschrieben von Martin GorskiFür die Applikation von Pulver hat man die HydroChem Düse (Beispielbild anbei) eingesetzt. Hier kann ein AFFF / AFFF AR ausgebracht werden und bei Bedarf Pulver.

Mir sind schon TroTLf mit ABC-Pulver untergekommen SV = 0.

Wie ist eigentlich die Empfindlichkeit von AFFF bzgl. ABC-Pulver ?
MBS ist ABC-Pulver mäßig ja recht empfindlich ,-))


mit freundlichen Grüßen

Michael Roleff

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.04.2009 15:50 Mart7in 7G., Hannover
 25.04.2009 17:44 Thom7as 7H., Gräfelfing
 25.04.2009 18:59 Mart7in 7G., Hannover
 25.04.2009 20:00 Thom7as 7H., Gräfelfing
 27.04.2009 13:26 Fran7k S7., München
 29.04.2009 13:22 Mart7in 7G., Hannover
 29.04.2009 14:13 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.04.2009 15:03 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 25.04.2009 19:24 Hans7 B.7, Sauerlach-Arget
 25.04.2009 19:09 Max 7G., London
 26.04.2009 12:04 Mart7in 7G., Hannover
 26.04.2009 14:13 Max 7G., London
 29.04.2009 13:25 Mart7in 7G., Hannover

0.165


Tankzugbrand mit abbrenndener Tankhülle - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt