Feuerwehrdienstvorschrift
Ich denke mal, die Schweizer Ausbildung geht über die FwDV 10 hinaus, also hier die Vorgehensweise auf der anderen Seite der Grenze, genauer aus dem Aargau:
Die Leiter wird von 2 Trupps senkrecht aufgestellt, dann beim Aufrichten leicht zum Gebäude geneigt und ausgezogen. Zu diesem Zeitpunkt sichert ein Trupp Holme und Stützen.
Beim Anlegen sichert ein Trupp die Leiter am Fuß und zwei stellen die Stützen auf.
Beim Besteigen steht ein Trupp links und rechts an den Holmen und stützen diese mit dem Fuß sowie einer Hand am Holm. Eine Sicherung durch den zweiten Steigenden erfolgt nicht.
In anderen Kantonen wird die Schiebleiter von 3 Trupps aufgestellt, dort wird dann soweit ich weiß auch ein Trupp zum Sichern der Stützen abgestellt.