Tach, Post!
Geschrieben von Rainer HarmsenSie unterscheiden sich durch die Zündschutzarten
ES2:
Zone 2 : II 3G EEx nA II T5: --> nA: nichtfunkendes Betriebsmittel
Zone 1 : II 2G Ex ib e IIB T4: --> ib: Eigensicherheit, e: erhöhte Sicherheit
ES1:
Zone 2 : II 3G EEx nL IIC T5: --> nL: energiebegrenzte Betriebsmittel
Zone 1 : II 2G EEx ia e IIB T4: --> ia: Eigensicherheit spezielle Anforderung, e: erhöhte Sicherheit
ia ist theoretisch geeignet für Zone 0, daher wird die ES1 für Zone 1 als sicherer angepriesen
Darf ich fragen woher diese Information stammt?
Ich habe oben im Thread die Baumusterprüfbescheide verlinkt, da sieht man m.E. eindeutig, dass beide Modelle identisch sind.
MkG,
Christi@n
-------------------------------------------------