Geschrieben von Lüder PottHm, mit stellt sich die Frage, was nach dem Waschen und Prüfen passiert...

In Himmelkron haben wir ein kleines, fahrbares Modell. Man kann es alleine bedienen. Es wäscht und rollt gleichzeitig. Zum Prüfen muss man den Schlauch anschließen. Danach kommt er in ein fahrbares Regal, welches in den Trockenschrank geschoben wird.

Man schafft mit einer Person ca. 1 Schlauch komplett mit Prüfung in 2 bis 3 Minuten. Wenn man zu zweit ist, geht es noch schneller.

Danach kommen die fertig gerollten Schläuche noch 4 bis 12 Stunden in den Trockenschrank. Kapazität ca. 20 B-Schläuche.

Für kleinere Feuerwehren sicher eine Alternative zu einem teueren Schlauchturm, bei dem man im Prinzip ähnlich viel Arbeit hat.

Vorteil an der Lösung mit Trockenschrank: Man kann Einsatzkleidung, Leinen, Atemschutzmasken usw. trocknen.

Nähere Infos als PM.


Wenn man die Veränderung zum Besseren für unmöglich hält, wird sie auch nicht kommen. - Noam Chomsky

Alles meine eigenen, privaten Meinungen. Nicht die meiner Wehr!

Freundliche Grüße aus dem Frankenwald,
Sebastian Laschka

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.11.2008 00:17 Step7han7 R.7, Kaufering
 10.11.2008 01:20 Ronn7y R7., Werneuchen
 10.11.2008 08:56 Step7han7 R.7, Kaufering
 10.11.2008 09:09 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 10.11.2008 09:23 Step7han7 R.7, Kaufering
 10.11.2008 13:03 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 10.11.2008 13:30 Step7han7 R.7, Kaufering
 10.11.2008 13:33 Anto7n K7., Mühlhausen
 11.11.2008 00:23 Step7han7 R.7, Kaufering
 11.11.2008 12:31 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.11.2008 12:46 Step7han7 R.7, Kaufering
 11.11.2008 14:47 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 11.11.2008 15:24 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 11.11.2008 23:36 Seba7sti7an 7L., Himmelkron

0.226


Schlauchwaschanlage ohne Schlauchturm - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt