Infos:
  • 02.11.08 FAQ: Blausäure (HCN)

  • Hallo Dennis,

    ergänzend zu meinem vorhergehenden Beitrag noch: Untenstehend ein Auszug aus dem "Handbuch für den Einsatzleiter der Feuerwehr" von Dirk Schneider (wg. Copyright: Dirk hat mir schon vor einiger Zeit die auszugsweise Verwendung hier im Forum erlaubt) zum Stichwort Blausäure:

    Blausäure

    Chemische Summenformel HCN
    Gefahrnummer 663
    Stoffnummer: 1051, 1613, 1614

    Synonyme:
    - Cyanwasserstoff
    - Caynwasserstoffsäure
    - Ameisensäurenitril
    - Nitril der Ameisensäure
    - Formonitril

    Toxikologie:
    - sehr giftig bei Einatmung und Hautkontakt
    - hautresorptiv
    - Blut-, Nerven- und Zellen-Gift
    - Ätzwirkung von Dämpfen

    Beachte:
    - Reaktion mit Metallen möglich
    - Polymerisation bei Temperaturanstieg
    - Berstgefahr erhitzter Behälter
    - keine Förderung mit Druckluft

    Eigenschaften:
    - leicht entzündlich
    - Funkenenergie zur Zündung ausreichend
    - ätzend
    - keine Stabilität unter Hitzeeinwirkung
    - Diche 1
    - Flammpunkt < 23° C
    - wasserlöslich

    Umwelt:
    - stark wassergefährdend
    - hohe Fischtoxizität, ab 0,18 mg/l
    - giftig für Bakterien und Wasseroganismen
    - keine Bioakkumulation

    Identifizierung:
    - farblose Flüssigkeit
    - Prüfröhrchen



    Beständigkeit:
    - Polyethylen
    - Tetrafluorethylen
    - Stahl
    - Aluminium
    - Glas

    Einsatzmaßnahmen:
    - Sicherheitsabstand halten
    - Atemschutz verwenden (Filter B, PA)
    - erwärmte Ladung nicht bewegen oder erschüttern
    - Behältnisse sofern möglich in den Schatten bringen und kühlen
    - ständige Ex-Messungen durchführen
    - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

    Leckage:
    - Verdunstung minimieren
    - Zufuhr bei Rohrleitungen schließen
    - nicht in Gewässer gelangen lassen!
    - nicht möglich: Warnung an Kläranlage
    - sofern möglich: Leckage abdichten
    - Kanaleinläufe abdichten
    - Eindämmen ausgelaufener Flüssigkeit
    - Dämpfe mit Sprühnebel verdünnen
    - Löschwasserrückhaltung aufbauen
    - Erwägung: bewusste Inbrandsetzung durchführen?

    Im Brandfall:
    - Abwägung: kontrollierter Abbrand oder löschen
    - Behälter aus sicherer Entfernung kühlen
    - erwärmte Ladung nicht bewegen oder erschüttern
    - geeignete Löschmittel:
    - Wasser (sparsamster Einsatz!)
    - Schaum
    - Kohlendioxid
    - BC-Pulver
    - Löschwasserrückhaltung aufbauen

    MkG MB


    Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine ganz private Meinung wieder.

    Hier bin ich beschäftigt: http://www.proff.me

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     01.11.2008 14:42 Denn7is 7P., Bad Münder
     01.11.2008 14:50 Mark7us 7B., Gummersbach
     01.11.2008 15:12 Mich7ael7 B.7, Freigericht
     01.11.2008 15:34 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
     01.11.2008 15:48 Mich7ael7 B.7, Freigericht
     01.11.2008 17:11 Jose7f M7., Bad Urach
     01.11.2008 17:34 Stef7fen7 W.7, Elmstein
     01.11.2008 18:08 Chri7sti7an 7F., Wernau
     01.11.2008 18:16 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 18:34 Günt7her7 S.7, Mayen
     01.11.2008 18:40 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 18:42 Chri7sti7an 7F., Wernau
     01.11.2008 18:47 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 18:50 Chri7sti7an 7F., Wernau
     01.11.2008 18:54 Jürg7en 7M., Weinstadt
     01.11.2008 18:58 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 22:00 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     01.11.2008 19:36 Jürg7en 7K., Nittenau
     01.11.2008 19:39 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 19:41 Jürg7en 7K., Nittenau
     01.11.2008 19:01 Chri7sti7an 7H., Baden
     01.11.2008 19:29 Jose7f M7., Bad Urach
     01.11.2008 18:39 Chri7sti7an 7F., Wernau
     01.11.2008 18:42 Anto7n K7., Mühlhausen
     01.11.2008 20:03 Ingo7 K.7, Storkow
     01.11.2008 21:56 Stef7fen7 W.7, Elmstein
     01.11.2008 21:59 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     01.11.2008 22:39 Jose7f M7., Bad Urach
     01.11.2008 23:37 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     01.11.2008 15:39 Mich7ael7 B.7, Freigericht
     01.11.2008 17:08 Jose7f M7., Bad Urach
     01.11.2008 17:45 Joch7en 7P., Mannheim
     02.11.2008 09:49 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     02.11.2008 10:38 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     02.11.2008 12:06 Denn7is 7P., Bad Münder
     02.11.2008 17:07 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     02.11.2008 17:11 Denn7is 7P., Bad Münder
     02.11.2008 20:00 Jose7f M7., Bad Urach
     02.11.2008 20:59 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd

    0.383


    Blausäure !! - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt