Geschrieben von Michael ArensEs gibt die Chiemsee Tauchpumpen übrigens auch mit 230V.

Chiemsee 230V


Ich weiß, aber wir reden von einer FPN 10-2000 im TLF 20/40, die 230 V-Chiemsee bringt max. (!) eine Fördermenge bis zu 1400 l/min...

Selbst bei der 400 V TP muss man eigentlich schon andere Schläuche verwenden, um über die 1.600 l/min zu kommen:
"Verstopfungssicheres Abpumpen bis zu einem Restwasserstand von wenigen Millimetern bei einer Fördermenge von bis zu 2100 l/min mit nur 2,9 kW. Durch die Verwendung von 75er (Storz B) Schläuchen reduziert sich die Leistung auf ca. 1650 l/min"

Es bleibt aber das Hauptproblem der völlig anderen Fördercharakteristik dieser TP im Vergleich zu einer TS o.ä.


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.10.2008 09:21 Ralf7 N.7, Ober-Ramstadt
 03.10.2008 09:29 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.10.2008 09:59 Mich7ael7 A.7, Nieheim- Holzhausen
 03.10.2008 10:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.10.2008 10:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 03.10.2008 12:20 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
 03.10.2008 17:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal