Hallo,
Geschrieben von Florian MikschyWarum kann keiner mal sagen, dass die Batterien ohne Management nur 2 Jahren hielten und mit neuer guter Ladetechnik sagen wir mal 5 Jahre.
... Batterien der Großfahrzeuge mit Ladeerhaltung (alt: 18 Jahre alter Eigenbau - allerdings schon geregelt, neu (seit ca. 5 Jahren): Votronic) halten bei uns ca. 4-5 Jahre, stellenweise auch länger
Geschrieben von Florian MikschyKann den keiner was zu den verschiedenen Herstellern sagen.
Votronic: grundsätzlich problemlos (mit dem Original-Entladeschutz von Ziegler (BEOS) aber Disharmonien mit den nicht veränderbaren Einschaltschwellen - Entladeschutz schaltet tw. nicht wieder zu)
LEAB: hier im ELW 2 im Einsatz - ohne Probleme
Beos: im Bereich Ladeerhaltung Stromerzeuger aus 24 V sind wir nicht allzu zufrieden, als Ladegerät aus 230V keine Erfahrung vorhanden
PÖLZ: am neuen Standort erst seit 15 Monaten in Verwendung, daher aber keine Langzeiterfahrungen
Gruss
Gerhard