Hi,
Geschrieben von Jörg WißmannCO2 ,als Löschmittel ,wird odiert angeliefert
das stimmt bei Hochdruck-Löschanlgen (das Löschmittel wird in einer Flaschenbatterie vorgehalten, z.B. 50 kg Flschen). Das ist die häufigste Variante.

Bei größeren Löschmittelmengen kommen Niederdruck Löschanlagen zum Einsatz. Hier wird das CO2 im Tank tiefkalt gelagert. Bei diesen Anlagen ist das CO2 nicht odoriert, sondern die Beimischung erfolgt erst bei der FLutung (Riechstoffpatronen hinter den Bereichsventilen).

Gruss
Eric