  • 23.08.08 Norm für RW

  • Hallo,

    Geschrieben von Marco DimitriadisDer Unterschied grosser eingebauter Generatoren von >20KVA ist, dass diese eine 32A 400V-Steckdosen haben, während bei tragbaren SEA die 400V-Anschlüsse nur 16A haben. Allerdings weiss ich nicht, welche Bedeutung dies im Einsatzdienst hat.

    ... nun ja, bei max. 18 A pro Phase (beim 13 kVA) hat die 32A Steckdose wenig Sinn. Ein 20 kVA schafft dann >28A ...

    ... so aus der hohlen Hand fällt mir kein Standard-Einsatzgerät der Feuerwehr mit 32A Stecker ein.

    Gruss
    Gerhard



    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     22.08.2008 21:38 Stef7an 7K., Bienenbüttel
     22.08.2008 21:44 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     22.08.2008 21:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 21:58 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
     22.08.2008 22:01 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 22:25 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
     22.08.2008 22:35 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 22:44 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
     22.08.2008 22:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 22:58 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
     22.08.2008 23:00 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 23:04 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 23:04 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
     22.08.2008 23:11 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 23:15 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     22.08.2008 23:19 Max 7G., London
     22.08.2008 23:28 Pete7r I7., Dresden
     23.08.2008 08:19 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     24.08.2008 20:45 Pete7r I7., Dresden
     24.08.2008 12:44 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
     24.08.2008 15:59 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
     23.08.2008 08:21 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
     23.08.2008 12:09 Max 7G., London
     23.08.2008 12:24 Rafa7el 7B., Mühlheim
     23.08.2008 10:29 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     23.08.2008 10:43 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     23.08.2008 19:08 Dani7el 7R., Peine
     23.08.2008 19:15 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     23.08.2008 19:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     23.08.2008 19:34 Dani7el 7R., Peine
     23.08.2008 23:11 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
     23.08.2008 23:17 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     24.08.2008 00:14 Yves7 K.7, Pohlheim
     24.08.2008 09:19 Andr7eas7 R.7, Stuttgart
     22.08.2008 22:38 Mitj7a S7., Pinneberg
     22.08.2008 23:16 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     23.08.2008 00:42 Chri7sti7an 7F., Fürth
     23.08.2008 10:05 Stef7an 7K., Bienenbüttel
     23.08.2008 10:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     23.08.2008 15:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     24.08.2008 08:52 Andr7é P7., Bad Bodenteich
     23.08.2008 10:47 Ingo7 z.7, LK Harburg
     23.08.2008 10:55 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     23.08.2008 11:04 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     23.08.2008 20:52 Ingo7 z.7, LK Harburg
     23.08.2008 21:37 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     23.08.2008 22:19 Mich7ael7 T.7, Butzbach
     23.08.2008 15:27 Jane7k S7., Altlandsberg
     24.08.2008 16:22 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     14.09.2008 21:17 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

    3.097


    GW-L 2 'Techn. Hilfeleistung' - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt