Rubrik | Berufsfeuerwehr |
zurück
|
Thema | Fortbildung B3 für alle | 73 Beiträge |
Autor | Joac8him8 T.8, Köln / NRW | 502165 |
Datum | 11.08.2008 11:53 MSG-Nr: [ 502165 ] | 45417 x gelesen |
Feuerwehr
1. Freiwillige Feuerwehr
2. Feuerwehrfrau
Führungskraft der Feuerwehr (höherer feuerwehrtechnischer Dienst).
1. Freiwillige Feuerwehr
2. Feuerwehrfrau
Geschrieben von Stefan HeckDass viele Feuerwehren ihre Einsätze mit deutlich höherem Personalaufwand als nach AGBF-Schutzzieldefinitionen abarbeiten, ist schon seltsam... würde mir als Kämmerer schon zu denken geben,
Mir würde als zuständigem Brandschutzdezernenten zu denken geben, wenn die FW immer nur mit dem gerade nötigsten anrücken würde. Sicherheitsreserven sind nie verkehrt, wie oft ist die Szenerie an einer ES anders als der Anrufer sie dargestellt hat!?
Darüber hinaus kann es bei bestimmten Objekten/Wohngebieten oder Lagen erforderlich sein mit mehr Fahrzeugen anzurücken, um überhaupt innerhalb der Hilfsfrits einzutreffen (Stichwort: Enge Straßen, blockierte Stellflächen, Großereignis im Bereich der ES).
In Köln wird ein Zimmerbrand i.d.R. mit dem Stichwort "Feuer 1", sprich 1 (Kölner-)Zug, UnterstützungsLF, B-Dienst, LG FF, RD.
Nach Objektgröße wird erhöht auf "Feuer 2", bzw, wenn Feuer mit "Menschenleben in Gefahr" auf"Feuer 2 Y", sprich 2 (Kölner-) Züge, UnterstützungsLF, B-Dienst, A-Dienst, LG FF, RD.
-wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten-
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|