Geschrieben von Hanswerner KöglerAlso bleibt die Lageabschätzung unvermeidliche Einsatzempfehlung und niemand darf die Erstwassermenge (nicht Intensität!) mit der Gesamtmenge zur (Rest)Ablöschung verwechseln.

Da bist du im Irrtum, denn die Löschmittelberechnung zielte genau daraufhin, welche Rohre und wie viel Wasser ich für einen bestimmt Brandraum pro Minute benötige. Daraus wurde entschieden, welches Strahlrohr (bestimmte Durchflussmenge) zum Einsatz kommt.
Wenn ich das verstanden habe, dann gab es auch kein Wasserschaden!
Jeder FM beruflich oder freiwillig, wurde zu DDR – Zeit darauf getrimmt.
Wir als Führungskräfte wurden damit geschliffen, denke mal zurück.
Wenn Uli immer wieder die 1000 Litermarke vertritt, so kann ich ihn nur beipflichten.

MkG
Mike Ganzke



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 16.07.2008 10:53 Katj7a R7., Köln
 16.07.2008 11:04 Jürg7en 7M., Weinstadt
 16.07.2008 11:04 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.07.2008 11:18 ., Raum Braunschweig
 16.07.2008 11:26 Pete7r K7., Bruchsal
 16.07.2008 11:26 Ingo7 z.7, LK Harburg
 16.07.2008 14:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.07.2008 15:10 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2008 18:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2008 18:56 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2008 21:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2008 21:56 Denn7is 7E., Menden
 16.07.2008 11:05 Stef7an 7K., Birkenheide
 16.07.2008 11:17 Volk7er 7L., Erlangen
 16.07.2008 11:19 Pete7r K7., Bruchsal
 16.07.2008 12:02 Thom7as 7K., Neuhaus
 16.07.2008 16:34 Chri7sto7ph 7R., Berching
 16.07.2008 16:47 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 16.07.2008 17:14 Chri7sto7ph 7R., Berching
 16.07.2008 17:29 Sven7 B.7, Peine
 16.07.2008 22:53 Thom7as 7K., Neuhaus
 16.07.2008 13:29 Chri7sti7an 7F., Wernau

0.232


FwDV 3 Reihenfolge Wasserversorgung bei kleinem Wassertank - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt