hallo,


5.3 Einsatzgrundsätze:

g) Die Wasserversorgung wird bei Löschfahrzeugen mit Löschwasserbehälter zuerst
vom Löschfahrzeug zum Verteiler und danach zwischen Löschfahrzeug und
Wasserentnahmestelle verlegt. Bei Löschfahrzeugen ohne Löschwasserbehälter
kann dies lagebedingt auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.


und

h) Die Wasserversorgung zwischen Löschfahrzeug und Wasserentnahmestelle muss
möglichst schnell aufgebaut werden. Mit dem Innenangriff darf erst begonnen
werden, wenn eine ständige Wasserabgabe sichergestellt ist, z.B. wenn das
mitgeführte Löschwasser bis zum Aufbau einer Löschwasserversorgung ausreicht.


Quelle: FwDV 3

Die 1000 Liter würde ich inzwischen als "anerkannten Stand der Technik" ansehen.

In der AA3 [ war in BaWü der "Vorgänger" der FwDV 3 ] stand direkt drin das bei Fahrzeugen die einen Wassertank < 800l haben vor dem Innenangriff immer eine Wasserversorgung aufzubauen ist.

In der FwDV 3 wurde diese "harte" Grenze nicht aufgenommen :-(


MkG Jürgen Mayer

Webmaster www.FEUERWEHR.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 16.07.2008 10:53 Katj7a R7., Köln
 16.07.2008 11:04 Jürg7en 7M., Weinstadt
 16.07.2008 11:04 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.07.2008 11:18 ., Raum Braunschweig
 16.07.2008 11:26 Pete7r K7., Bruchsal
 16.07.2008 11:26 Ingo7 z.7, LK Harburg
 16.07.2008 14:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.07.2008 15:10 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2008 18:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2008 18:56 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 16.07.2008 21:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 16.07.2008 21:56 Denn7is 7E., Menden
 16.07.2008 11:05 Stef7an 7K., Birkenheide
 16.07.2008 11:17 Volk7er 7L., Erlangen
 16.07.2008 11:19 Pete7r K7., Bruchsal
 16.07.2008 12:02 Thom7as 7K., Neuhaus
 16.07.2008 16:34 Chri7sto7ph 7R., Berching
 16.07.2008 16:47 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 16.07.2008 17:14 Chri7sto7ph 7R., Berching
 16.07.2008 17:29 Sven7 B.7, Peine
 16.07.2008 22:53 Thom7as 7K., Neuhaus
 16.07.2008 13:29 Chri7sti7an 7F., Wernau

0.262


FwDV 3 Reihenfolge Wasserversorgung bei kleinem Wassertank - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt