News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | D -Rohr im Innenangriff | 84 Beiträge | ||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 493257 | ||
Datum | 06.07.2008 16:43 MSG-Nr: [ 493257 ] | 38073 x gelesen | ||
Themengruppe: | ||||
Geschrieben von Holger Christ Wir haben 7 -8 bar gefahren, die Durchflussmenge jedoch nicht gemessen, die Leistung der Strahlrohre entsprach jedoch soweit den Erwartungen 90 m D-Schlauch, D-Verteiler usw. Damit habt Ihr bei irgendwas zwischen 100 und 150 l/min auch in Praxi m.E. mindestens 2 - 3 bar Druckverlust - ergo seit Ihr dann bei höchstens noch 4 - 6 bar Strahlrohrdruck. - Und das bei optimierten Verhältnissen (also geraden Schläuchen, keine Steigung!). Und wie beurteilst Du die Leistung der HSR? Am Strahlbild? (Evtl. vielleicht sogar noch ein Automatikrohr, damit so richtig toll modern und völlig unkalkulierbar wird?) Was willst Du uns erzählen? Dass damit die sichere Brandbekämpfung im IA möglich ist? Im Leben nicht! Und auch hier: Warum führen wir eigentlich immer wieder die gleichen Diskussionen? Und warum stellst Du selbst Fragen, die sich im Nachhinein als rhetorisch erweisen? http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=493126 ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|