Geschrieben von Meyenberg Christoph- Zuluftöffnung, manuell für Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Die Zuluftöffnung brauchst du bei Rauchabzugsöffnungen, weil sich sonst ein Unterdruck im Gebäude entwickeln würde und die Abzüge in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Manuell, sie sind halt nicht mit der BMA gesteuert. Diese Zuluftöffnungen können vieles sein, angefangen vom Gitter in der Wand bis zum Rolltor, wenn bestimmte Forderungen eingehalten werden. Möglicherweise wirst du in der DIN 18232-2:2003-06 fündig.

Geschrieben von Meyenberg Christoph- Saugstelle für Löschmittel (gibt es die auch für andere Löschmittel wie Wasser??)(Klar gibt es andere Löschmittel: Schaum, Pulver, CO2, trockener Sand,...) Inwiefern aber die anderen Löschmittel irgendwo ansaugfähig gelagert werden , entzieht sich meiner Kenntnis, könnte mir maximal Wasser-Schaumbildner-Gemisch in großen Raffinerien vorstellen. An sonsten könnten die DIN 14220 und die DIN 14230 weiterhelfen.

Geschrieben von Meyenberg ChristophLöschwasserdruckerhöhungspumpe Werden dort eingesetzt, wo Steigleitungen vorhanden sind und die Fahrzeugpumpe den Höhenunterschied nicht mehr schafft =>Hochhäuser (Steigleitung "nass" nach DIN 14461-1, Steigleitung "trocken" nach DIN 14462-2, Steigleitung "nass/trocken" nach DIN 14461-1)

Für nähere Fragen am besten mal zu Prof.Rost in die Vorlesung kommen ;-)


Besucht uns doch einfach auf: www.feuerwehr-braunschweig-innenstadt.de

"Es gibt Vermutungen, dass die Feuerwehr eine Tuning-Macke hat, also mit besonders auffälligen Fahrzeugen unterwegs ist. Im Gegensatz zu den coolen Rollerfahrern die blaues Licht als Unterbodenbeleuchtung verwenden, hat die Feuerwehr dies missverstanden und die Lampen auf dem Dach angebaut." (aus www.Stupidedia.de)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.07.2008 12:53 Meye7nbe7rg 7C., Dortmund
 06.07.2008 13:46 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 06.07.2008 13:51 ., Stuttgart
 07.07.2008 12:01 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 14.07.2008 12:31 Stef7an 7S., Halle

5.709


Fragen in Sachen Anlagentechnischer Brandschutz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt