Hi, mal so zum Vergleich drei verschieden Pumpen, die etwa in der gleichen Preisklasse liegen: AWG Turbotauchpumpe (bei Treibwasserdruck 8 bar / 950 l/min, mit 10 bar kann man noch etwas mehr rausholen) 1530 l/min bei 0,6 bar 1430 l/min bei 0,8 bar 1300 l/min bei 1,0 bar 1200 l/min bei 1,2 bar 980 l/min bei 1,5 bar p(max) etwa 2,5 bar Q(max) etwa 1400 l/min Katalogpreis ca. 1800 Euro netto Mast Tauchpumpe TP8/1 1150 l/min bei 0,5 bar 870 l/min bei 1 bar 440 l/min bei 1,5 bar p(max) etwa 2 bar Q(max) etwa 1300 l/min Katalogpreis ca. 1820 Euro netto Spechtenhauser Mini-Chiemsee B 1400 1000 l/min bei 0,6 bar 780 l/min bei 0,9 bar 560 l/min bei 1,2 bar 305 l/min bei 1,5 bar p(max) etwa 1,6 bar Q(max) etwa 1400 l/min Katalogpreis ca. 2000 Euro netto Von der Leistung hat die Turbinenpumpe hier die Nase vorn, dafür muss man Abstriche in der Handhabung in Kauf nehmen. Viele Grüße, Christian Kopp "Man fasst sich an den Kopf und greift ins Leere..." (unbekannt) "Ich habe eiserne Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere." (Groucho Marx) | ||||