Moin, Geschrieben von Udo Burkhard
Wie erfolgt die Abschaltung beim zweiten Fehler? Wenn über LS sind damit noch keine längeren Leitungswege möglich, weil Schkleifenwiderstand für Doppelfehlerabschaltung eingehalten werden muss. Wenn anhand des Erdschlusswiderstands ermittelt, kann 's einem schon beim ersten abschalten, wenn der genügend niederohmig (kleiner 23kOhm) ausfällt. *denk* Gruß, Thorben | ||||