    Geschrieben von Ulrich Cimolino
    Schon mal versucht, einen 1 km langen, 10 m breiten, 0,5 m hohen Mittelschaumstreifen zu legen?
    Geschrieben von Mathias Zimmer
    5.000m³ VZ 50
    = 100.000l Flüssigkeit
    = 97.000l Wasser und 3000l MBS oder 99.000l Wasser und 1.000l Class-A.

    Es ging aber erst mal um Leichtschaum. Und beim LS 1/1 lag die VZ zw. 500 und 1000.

    Also 5000m³ / 1000 = 5000l Wasser
    5000l Wasser x 0,03 = 150l SM (MBS)

    Für das LS 1/1 war ein Güllefass als Wasserträger angedacht (10000l) und der SM-Vorrat betrug 350l. Also auch bei VZ 500 ergäbe das eine realistische Rechnung.

    ...irgendwie klingt das doch nach einer sehr durchdachten Idee - aus der Praxis für die Praxis. ;-(
    Mach dir keine Sorgen, es gibt keine LS... mehr...(wahrscheinlich, weil sie sich bei euch nicht bewährt haben ;-))


    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     10.06.2008 20:25 Ronn7y R7., Werneuchen
     10.06.2008 21:11 Cars7ten7 M.7, Moritzburg
     10.06.2008 21:22 Gerr7it 7D., Magdeburg
     10.06.2008 21:23 Gerr7it 7D., Magdeburg
     10.06.2008 22:25 Ronn7y R7., Werneuchen
     10.06.2008 22:35 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
     10.06.2008 22:45 Gerr7it 7D., Magdeburg
     11.06.2008 08:06 ., Schorfheide OT Lichterfelde
     10.06.2008 22:40 Jose7f M7., Bad Urach
     11.06.2008 19:10 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     10.06.2008 22:56 Jan 7S., Wallenhorst
     11.06.2008 03:00 Ronn7y R7., Werneuchen
     11.06.2008 07:05 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     11.06.2008 07:39 Math7ias7 Z.7, Offenbach
     11.06.2008 10:57 Holg7er 7H., Wietzendorf
     11.06.2008 19:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     13.06.2008 15:07 ., Schorfheide OT Lichterfelde
     13.06.2008 20:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     14.06.2008 08:11 ., Schorfheide OT Lichterfelde
     15.06.2008 09:33 ., Schönewalde
     15.06.2008 20:15 enri7co 7n., jüterbog
     15.06.2008 23:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     16.06.2008 19:57 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     11.06.2008 18:58 Seba7sti7an 7W., Zülpich
     11.06.2008 10:52 Chri7sto7f S7., Vilseck
     11.06.2008 11:30 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
     11.06.2008 14:15 Chri7sto7f S7., Vilseck
     11.06.2008 19:59 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
     11.06.2008 20:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     11.06.2008 21:37 Andr7eas7 H.7, Weißwasser
     13.06.2008 21:17 Mart7in 7G., Hannover
     17.06.2008 17:11 Ralf7 H.7, Drebkau
     19.06.2015 21:05 Thom7as 7M., Burgen (Mosel)
     19.06.2015 21:42 Chri7sti7an 7B., Düsedau & Magdeburg
     20.06.2015 20:50 Andr7eas7 K.7, Magdeburg

    0.352


    Schaum beim Waldbrandeinsatz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt