Geschrieben von Jan Südmersen
HWK wird sicher sagen können, wiewiel Steigung 135m C52 vertragen können, damit nach weiteren 45m D noch 25 l/min herauskommen.
Nu da guggen wir mal:
3 x 15m D und 25l/min verbrauchen 0,2bar
3 solcher Leitungen/Rohre auf eine 135m lange C52 (also 75l/min) dann noch mal 0,5bar
Macht zusammen: 0,7bar
Da blieben also unter der Annahme das man mit 8bar aus der Pumpe speist und 5bar am Rohr haben will noch 2,3bar Verlust für Steigung übrig, was 23m Höhenunterschied entspricht.
Aber habt ihr Flachländer überhaupt solche Steigungen? ;-)
Nehmen wir mal an, oberer Aufbau ist doppelt und geht von einem B-CBC-Verteiler ab. Das sind dann 150l/min und die sollen durch eine vorgeschaltete B-Leitung eingespeist werden.
Wie lang könnte die sein im Flachland um die möglichen 2,3bar Verlust einzufahren?