1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
Tach auch,
Geschrieben von Nikolaus ERDTes bleibt der praktische Versuch: Dein Schaumrohr hat (meistens) ein Manometer und eine angegebene Durchflussmenge. - JUGEND FORSCHT !
nimm statt dem Schaumrohr ein Strahlrohr bei dem du Betriebsdruck und Durchfluss kennst ( im idealfall sogar jenes, das am SA angeschlossen ist), setze mittels 2er Übergangsstücke ein Druckbegrenzungsventiel dazwischen und spiel so lang an der Pumpe bis der Betriebsdruck vor dem Strahlrohr anliegt.
Haben wir ausprobiert und festgestellt:
Durchfluss: 100l/min
SA: 50m DN 28
Reibungsverlust: ca. 4 bar
Meine Meinung, mein Anschiss. Aber wir können drüber reden und teilen.