..da sprichst Du den wichtigen Unterschied in der Bauweise an. Wir haben Beton /Mauerwerk und keine Holzhäuser. Damit haben wir ein anderes Brandverhalten und daraus rückwirkend auch andere Pumpenleistungen, die wir tatsächlich benötigen

Mit D-Leitung und HSR haben wir problemlos in Stufen eine mögliche Wassermenge zwischen 25l/min und etwa 200l/min erreicht. Lediglich der Pumpenenddruck mußte etwas erhöht werden.

Wenn die C42 mit CM-Rohr und 100l/min für den IA ausreicht nach Norm, dann unterscheiden sich die nicht von 100l/min aus dem HSR via D-Leitung. Das Gute ist, das das Wasser noch nichts davon gehört hat, dass es eigentlich durch eine C42 hätte fließen müssen ;-)



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.03.2008 23:26 Chri7sto7ph 7R., Berching
 02.03.2008 23:36 Jose7f M7., Bad Urach
 02.03.2008 23:50 Lars7 W.7, Ehrenkirchen
 03.03.2008 00:00 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 03.03.2008 00:50 Seba7sti7an 7W., Linden
 03.03.2008 02:11 Dirk7 J.7, Edmonton
 03.03.2008 13:46 Juli7an 7H., Stemwede
 03.03.2008 16:55 Dirk7 J.7, Edmonton
 03.03.2008 17:17 Chri7sto7ph 7R., Berching
 03.03.2008 17:41 Dirk7 J.7, Edmonton
 04.03.2008 09:34 Volk7er 7L., Erlangen
 04.03.2008 16:34 Dirk7 J.7, Edmonton
 04.03.2008 18:32 Mart7in 7P., Niederscheld
 04.03.2008 18:45 ., Wernau
 04.03.2008 19:03 Dirk7 J.7, Edmonton
 04.03.2008 19:42 Volk7er 7L., Erlangen
 04.03.2008 19:10 ., Grafschaft
 04.03.2008 19:23 Mart7in 7P., Niederscheld
 04.03.2008 19:33 ., Schorfheide OT Lichterfelde
 04.03.2008 19:40 Mart7in 7P., Niederscheld
 04.03.2008 19:46 Volk7er 7L., Erlangen
 04.03.2008 19:44 Volk7er 7L., Erlangen
 04.03.2008 18:09 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 03.03.2008 17:23 Chri7sto7ph 7R., Berching
 04.03.2008 18:13 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 04.03.2008 20:03 Sven7 N.7, Gehrden
 03.03.2008 00:15 Jan 7S., Wallenhorst
 03.03.2008 08:37 ., Berlin
 04.03.2008 13:27 Sven7 N.7, Gehrden
 04.03.2008 18:53 Dirk7 J.7, Edmonton
 06.03.2008 00:04 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 06.03.2008 00:48 Dirk7 J.7, Edmonton
 06.03.2008 00:54 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Leipzig
 03.03.2008 18:04 Jan 7W., München/ früher Heuchelheim
 05.03.2008 07:05 Dirk7 J.7, Edmonton
 05.03.2008 21:19 Dirk7 J.7, Edmonton
 06.03.2008 22:16 Chri7sto7ph 7R., Berching
 06.03.2008 23:03 Dirk7 J.7, Edmonton
 07.03.2008 15:54 Chri7sto7ph 7R., Berching
 07.03.2008 17:47 Chri7sti7an 7F., Wernau
 05.03.2008 22:55 Volk7er 7L., Erlangen
 05.03.2008 23:41 Diet7mar7 R.7, Essen
 06.03.2008 00:50 Dirk7 J.7, Edmonton
 06.03.2008 13:36 Volk7er 7L., Erlangen

0.382


Angriffstrupp in den USA - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt