Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl Ich meinte die stetige Erwärmung des Wassers bei geschlossener Umwälzung ohne (teilweisen) Wasseraustausch. Ach so, ich verbinde Dampf immer mit Druck ;-) Aber auch hier sehe ich nicht das Riesenproblem (gilt auch der Frage von Daniel): Meine schelle Überschlagsrechnung ergibt bei 200l Umwälzwasser und 10kW Wärmeeintrag ca. 1h bis die Wassertemperautur von 15 auf 60°C gestiegen ist. Dabei keinerlei konvektive Abgabe angenommen. Beim Betrieb an einem 2400l-Tank etwa 3,6K/h Hoffe auf die Schnelle keinen Rechenfehler zu unterliegen... mkg hwk | ||||