Namd,
Geschrieben von Michael WulfWieviel muss mann denn für so eine 2/5 anlegen? Die Vebeg hat momentan gerade nix drin ...
'ne 2/5 ist derzeit schwer zu bekommen, vor zwei, drei Jahren gab's die massig von der Vebeg und dann zum Weiterverkauf bei Ebay. Johstadt hat zwar noch welche im Programm, dürften als Neuware aber wohl nicht ganz den Preisvorstellungen des Vereins entsprechen.
Eine 0,5/5er aus den Bw-Dekonplätzen gibt's derzeit häufiger, Größenordnung 100-300 Öre für die Pumpe. Allerdings hat die 'ne beschränkte Saugleistung, ist nur auf 1,5m Saughöhe spezifiziert. Also Vorzugsweise aus Regentonne, oberflächennaher Zisterne, Fischteich oder dergleichen speisen, nicht unbedingt für den Grundwasserbrunnen gedacht. Lässt mit ihren 50l/min auch nur maximal zwei D-Rohre mit bzw. eins ohne Mundstück zu. Dafür isse andererseits recht handlich.
Über welche Leitungslängen reden wir hier? D-Material ist ebenfalls fast nur als Neuware zu bekommen, außerdem vergleichsweise empfindlich was den Druckverlust anbelangt. Ggf. besser den Pumpenabgang von C auf D adaptieren und mit billig zu kriegenden C-Schläuchen bis zur brennden Hütte überbrücken. Alternativ die relativ leichte TS bei genügender Regentonnendichte in der Nähe der Brandstelle postieren (Fw-Bollerwagen?).
Ob das aber unter'm Strich den Aufwand rechtfertigt? Wieviele Leute wären vor der Fw anwesend und könnten damit umgehen, würden aber einen Klein(st)brand zuvor nicht bemerken und mit Gießkanne oder Feuerlöscher ausbekommen?
Gruß,
Thorben
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |