Also danke schonmal für die Antworten.
Nach Möglichkeit sollen max. ca. 400-500m Schlauchleitung verlegt werden. Kleinlösch gibts auch, aber da vor einiger Zeit eine Hütte brannte und eine angrenzende nur durch Glück gerettet werden konnte, will man sich nun besser aufstellen. Und in 10-13 Min. die die dortige Feuerwehr benötigt kann man doch einiges retten.

Nach der Tabelle aus Niedersachsen hat der C-Schlauch bei 100l/min. 0,2 bar auf 100m, der B-Schlauch bei 200l/min. 0,1 bar auf 100m (bei 100l/min. ist gar nichts angegeben, wahrscheinlich vernachlässigbar wenig)

Wahrscheinlich wird es dann eine Mischung aus erst B- dann am Ende C-Schläuche mit einem einfachen Reduzierstück dazwischen.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 05.02.2008 22:52 Alex7 P.7, Hamburg
 05.02.2008 23:11 Phil7ip 7K., Bad Segeberg
 06.02.2008 08:20 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 06.02.2008 22:44 Alex7 P.7, Hamburg
 06.02.2008 22:51 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 06.02.2008 23:11 Mich7ael7 W.7, Ronnenberg
 07.02.2008 00:13 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 18.02.2008 22:07 Volk7er 7L., Erlangen
 06.02.2008 23:19 Denn7is 7E., Menden
 07.02.2008 00:39 Seba7sti7an 7W., Linden
 07.02.2008 08:20 ., Grafschaft