Thema(Wasser-)Nebellöschanlagen in Trafostationen6 Beiträge
AutorMich8ael8 B.8, Alzenau-Michelbach / Bayern457166
Datum23.01.2008 13:04      MSG-Nr: [ 457166 ]7306 x gelesen

Hallo Jörg,

Geschrieben von Jörg WackerhahnRWE plant, in einige Trafostationen Wassernebellöschanlagen einzubauen, die auch eine Einspeisung für die Feuerwehr vorsehen.

Selbstauslösende Anlagen oder manuelle Systeme?

Wobei wenn da eine Einspeisung vorgesehen ist vermute ich eher ein manuelles System.

Geschrieben von Jörg WackerhahnWer hat Erfahrungen mit solchen Anlagen (Wirksamkeit, Gefahren für Einsatzkräfte)?

Kommt darauf an was Du unter Erfahrung verstehst....ich kenne diverse Anlagen vom Besichtigen und einer Demonstrationsvorführung. Hier z. B. eine Anlage die von NAFFCO in den Emiraten errichtet wurde.

Wenn die Anlagen richtig dimensioniert und positioniert sind sind sie schon recht effektiv.

Besondere Gefahren für Einsatzkräfte dürften speziell in Trafostationen durch die elektrische Leitfähigkeit gegeben sein, solange die Trafostation noch am Saft hängt.

Bei manueller Inbetriebnahme der Anlage sollte der Einspeisungspunkt eine gewisse Distanz zur Trafostation haben. Da der Brand bei manuellen Anlagen i.d.R. hinreichend Zeit hat sich zu entwickeln, besteht die Möglichkeit einer Explosion bzw. BLEVE nach einiger Zeit......siehe dazu als Beispiel dieses Video.

Wäre der Einspeisungspunkt direkt an der Station hätte derjenige der vielleicht gerade anschließen möchte ein Problem...:-(

Geschrieben von Jörg WackerhahnGibt es evtl. Richtlinien o.ä. bzgl. Dimensionierung, Ausführung der Anlage?

Richlinien dazu kenne ich nicht, da hatte ich noch nichts mit zu schaffen. Ich weiss nur das jede Anlage individuell designt werden muss, sprich: Volumenleistung, Anzahl der Düsen, sowie Positionierung und Design der Sprühdüsen müssen auf die jeweiligen Verhältnisse am Schutzobjekt angepasst werden, um einen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen.

Geschrieben von Jörg WackerhahnBeim Brand des AKW Krümmel geriet die sprinkerlanlage in die Kritik
...
Kritik an Sprinkleranlage
Ein erster Gutachter von der Sachverständigenorganisation Germanischer Lloyd hat im Auftrag der Atomaufsicht das Gebäude in einem speziellen Schutzanzug untersucht, wie Banek weiter mitteilte. Dieser Gutachter kritisierte laut NDR die Sprinkleranlage des Gebäudes, die nicht für einen so grossen Brand ausgelegt sei. ...


Nicht jedes Anlagendesign ist optimal....dieses hier scheint nach gutachterlicher Meinung wohl nicht zu passen. Bedenklich das sowas in einem AKW vorkommen kann...gerade hier sollte doch normalerweise mit entsprechend hohen Sicherheitsaufschlägen gearbeitet werden.

MkG MB


Dieser Beitrag gibt wie immer nur meine persönliche Meinung wieder.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.01.2008 09:49 Jörg7 W.7, Essen
 23.01.2008 11:03 Jona7tha7n M7., Menden (Sauerland), z.Zt. Gagg
 23.01.2008 12:17 Hein7o K7., Ahrensbök
 23.01.2008 13:04 Mich7ael7 B.7, Alzenau-Michelbach
 23.01.2008 13:05 ., Stuttgart
 23.01.2008 20:07 Andr7eas7 M.7, Bad Ems

2.387


(Wasser-)Nebellöschanlagen in Trafostationen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt