News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


RubrikEinsatz zurück
Themaprovisorisches Löschwasserrückhaltesystem3 Beiträge
AutorJose8f M8., Bad Urach / BaWü452679
Datum06.01.2008 17:36      MSG-Nr: [ 452679 ]3281 x gelesen

Geschrieben von Christoph ReberGibts irgendwelche Erfahrungen/ Berichte/ Infos zu einer provisorischen Löschwasserrückhaltung im Gelände (Straßen, Plätze), ausser Erdwälle budeln, etc?

Von welchem Volumen reden wir denn?

Wir haben z. B. mal B-Schläuche mit Ölbindemittel an einer Seite zur Wasserleitung an einem Gefälle genutzt, ob das in der Ebene etwas bringt hängt vom Boden ab.

An Gefällestrecken ist es generell schwierig.

Bis geschätzt etwa 5 m³ kannst Du meist mit Planen bewältigen, wenn Du sehr vorsichtig arbeitest.

Ansonsten bietet es sich natürlich an, eine Geländesenke zu nutzen und die Kanalschächte, Regenwasserabläufe etc vorher dichtzusetzen.

Wie Andre schon sinngemäß schrieb: Die Klärwerke haben oft ein Resevebecken, das sie zur Zwischenlagerung kontaminierter Wässer nutzen können, sie müssen es bloß rechtzeitig vorher wissen.


mit freundlichen Grüßen

Jo(sef) Mäschle




Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 04.01.2008 00:05 Andr7é S7., Wuppertal Löschwasserrückhaltung (war: Verhalten bei Tanklastzugbrand)
 06.01.2008 15:51 Chri7sto7ph 7R., Berching
 06.01.2008 16:56 Andr7é S7., Wuppertal
 06.01.2008 17:36 Jose7f M7., Bad Urach

0.155


provisorisches Löschwasserrückhaltesystem - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt