Geschrieben von Sven KoopmannDer "normalsterbliche" DIN-Feuerwehrschlauch ist garnicht für CAFS zugelassen. Bekommt jemand den genauen Zusammenhang inkl. Quelle hin?
ich versuchs mal ;-)
Anwendungsbereich der DIN 14811 sind Schläuche, die zur Förderung von Löschmitteln (Wasser, Wasser mit nichtkomprimierbaren Löschmittelzusätzen) dienen.
Damit ist CAFS ganz einfach raus, da Luft nun mal komprimierbar ist. Folglich sind Schläuche nach DIN 14811 nicht dafür geeignet, geprüft oder zugelassen zusammen mit CAFS-Anlagen eingesetzt zu werden. Folglich müssten andere Schläuche verwendet werden, die entsprechende Belastungen aushalten.
Um HdV nochmal zur Sprache kommen zu lassen:
Geschrieben von ---Holger de Vries---
Es wird hier darauf verwiesen, daß Feuerlöschschläuche nach DIN mit WASSER geprüft
werden und somit mit WASSER (ggfs. mit Schaummittelzusatz) betrieben werden dürfen.
Sie sind für die Förderung von kompressiblen Medien, wie z.B. Druckluftschaum, NICHT
geprüft und nicht zugelassen. Das ist eigentlich nichts Neues, das war schon immer so,
nur ist es jetzt explizit geschrieben worden.
Und es gibt da auch keinen Spielraum für Interpretationen.