Servus,

Geschrieben von Florian BeschDann lässt man zur Not den Tank über die Pumpe laufen und hält das Wasser so in Bewegung ..

kann man machen, wobei ich mal behaupte, dass nach 2 h noch nix im Tank einfriert, wenn das Fahrzeug ansonsten die ganze Zeit im beheizten Raum steht.
Die größere Gefahr besteht hier bei den Pumpen, wenn Sie nicht komplett entwässert sind, und bei einem evtl. vorhandenen formstabilen S-Schlauch auf Haspel.

Die Tankheizung ist ja auch nur für unbeheizte Gerätehäuser gedacht, und geht in der Regel auch nur mit 230 V, also nicht während der Fahrt.


Schönen Gruss

Thorsten Schlotter


--
Mein Beitrag --- Meine persönliche Meinung ---

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.12.2007 11:51 Thom7as 7G., Erfurt
 23.12.2007 11:56 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 23.12.2007 12:41 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 23.12.2007 12:56 Rein7er 7H., Rosport
 24.12.2007 15:22 Flor7ian7 H.7, Hamburg
 24.12.2007 17:28 Thom7as 7G., Erfurt
 24.12.2007 22:48 Rein7er 7H., Rosport
 23.12.2007 12:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.12.2007 13:05 Flor7ian7 B.7, Völklingen
 23.12.2007 13:14 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 23.12.2007 12:59 ., Hohnstorf/Elbe
 23.12.2007 14:46 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
 23.12.2007 20:32 Jürg7en 7G., Gaienhofen
 23.12.2007 21:37 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee

0.269