RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaMindestwassermenge i. Tank für IA, war: Schiebleiter auf TSF(-W),99 Beiträge
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)441001
Datum19.11.2007 08:51      MSG-Nr: [ 441001 ]23211 x gelesen

Geschrieben von Christian FischerNur war die Wassermenge nie dafür gedacht, daß man damit einen IA ohne stehende WV aufbaut.
Das gilt eigentlich für jedes Fahrzeug.
Vollkommen richtig.

Geschrieben von Christian FischerUnd ich kann mich jetzt in allen gebäudebrandlagen die wir hatten nicht erinnern, daß wir einen IA begonnen hatten, bevor die WV stand.
Sprich der Aufbau der WV hat den Beginn des Angriffs nicht wirklich verzögert.
So ist es hier auch, trotz mitgeführten Löschwassers von 2500l auf dem Erstangreifer. Wenn ein Hydrant in der Nähe ist, laufen nicht selten die gesamten Löscharbeiten, und man fährt genau das selbe Wasser, was man mitbrachte, auch wieder nach Hause.

Geschrieben von Christian FischerInsbesondere wenn man die Variante mit Bereitstellung fährt.Die viel mehr in den Fokus der Feuerwehrarbeit rücken sollte. Aber die chaotisch ablaufende Hau-Drauf-Methode sieht natürlich für Aussenstehende (und für manche FWler?) besser/spektakulärer aus. Kann ja nicht sein, dass die doofe Feuerwehr so lange vor einem brennenden Haus steht, und nichts tut außer einigermaßen ruhig ein paar Schläuche verlegen.

Geschrieben von Christian FischerIrgend wie hat die deutsche Feuerwehr durch das sch... Tankwasser wohl verlernt, wie ein Löschangriff funktioniert. Vielleicht sollte man sich das mal wieder ins Gedächtnis rufen.Volle Zustimmung. (Und völlig unabhängig von allen denkbaren Tankgrößen...)


Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

Meine Wehr: http://www.ffw-grafschaft.de