alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Tragkraftspritze
RubrikKatastrophenschutz zurück
ThemaNeue 'Bund' Fahrzeuge60 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW436268
Datum29.10.2007 22:41      MSG-Nr: [ 436268 ]14392 x gelesen
Infos:
  • 25.10.07 Gesetzesgrundlage ZSG

  • Geschrieben von Hanswerner KöglerGeschrieben von Mike Böttner

    Du setzt aber vor jeder TS schon mal einen Verteiler, damit du

    Ne, ich nicht - warum?


    - weil wenn Du die Leitung legst und noch kein nächstes Fahrzeug/TS da ist, Du sonst die Leitung nicht füllen kannst...
    - weil wenn diese FP dann später ausfällt, es sonst viel schwieriger ist, die FP auszutauschen..

    Aber tröste Dich, zig Praktiker und n Feuerwehrschulen haben da so ihre eigenen Ideen...

    Geschrieben von Hanswerner KöglerWas nützt dir jetzt denn ein VT vor der TS?
    (nach dieser, würde helfen dieselbe zu Wechseln ohne das Wasser zurückfließen zu lassen)


    danach nimmt man gern B-Absperrorgane, die hat aber auch kaum einer...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    3.122