Themaneues LF 10/684 Beiträge
AutorRalf8 S.8, Gerlingen / NRW431148
Datum03.10.2007 21:37      MSG-Nr: [ 431148 ]31945 x gelesen

Geschrieben von Sebastian KunzDa darf man das Aggregat eine halbe Stunde um Aufbau betreiben, weil die Abgase durch eine Führung unter das Fahrzeug geleitet werden.

Aber nicht bei Ziegler - da geht das max 5 (!) Minuten - ich glaube auch nicht, das es bei anderen Herstellern viel länger geht...

Wir haben aus diesem Grund komplett auf diese Technik verzichtet - so kann erst gar nicht vergessen werden, den Moppel auszuschwenken.
MA schwenkt aus und startet - Feierabend.