Hallo,

geschrieben von Ulrich Cimolino:
und wie wird der Druck für die Hydraulikpumpe erzeugt? [...] Externer Stromerzeuger?
Geschrieben von Andreas Hecker:
Ich denke das die Hydraulikpumpe nicht elektrisch angetrieben wird sondern mechanisch über den Fahrzeugmotor.
So ist es. Es handelt sich dabei um eine serienmäßig, direkt am Motor bzw. Getriebe angeflanschte Hydraulikpumpe, die sonst z.B. bei Silo-Sattelzügen eine Vakuum-/Überdruckpumpe antreibt (diese Variante kenne ich jedenfalls aus der Praxis bei Scania und DAF, andere Hersteller werden das aber auch anbieten; ansonten vermutlich auch Verwendung für Kipper aller Art usw. usf.). Aber wie dem auch sei, ich denke, diese Variante der Löschwasserversorgung aus offenen Gewässern ist zum größten Teil den besonderen örtlichen Gegebenheiten ( ;-) ) in Stockholm geschuldet:

1. Sehr viele Zugangsmöglichkeiten zu offenen Gewässern, allerdings mit durch den Tiedenhub bedingten erheblichen Unterschieden in der notwendigen Förderhöhe (bei der man mit Saugschläuchen unter Umständen gar nicht mehr hinkommen würde).
2. Ohnehin relativ schwere Scania-Fahrgestelle mit evtl. der Möglichkeit, die serienmäßige Hydraulikpumpe ohne nennenswerten (auch finanziellen) Mehraufwand zu integrieren (keine Ahnung, wie es da bei den hierzulande - noch - üblichen Fahrgestellen der 14,5 t -Klasse aussieht).
3. Völlig andere Taktik und Personalausstattung - wenn wir hier aus Deutscher Sicht von "Personalmangel" *) sprechen, ist das noch gar nichts im Vergleich zu skandinavischen Ansätzen.

Insofern drehen wir uns auch meiner Meinung nach im Kreis. Was in speziell Stockholm praktiziert wird, macht Tauchpumpen noch lange nicht für uns zur Alternative, und die hydraulische Variante würde ich da noch problematischer sehen, als die ansonsten dikutierten elektrischen TP. Und - *) Personalmangel: Ich kann nicht so ganz erkennen, wo nun das gewaltige Problem mit einer Saugleitung besteht; im äußersten Notfall baue ich die fix auch zu dritt oder sogar zu zweit auf und schmeiß sie in mein offenens Gewässer (hat dann natürlich nicht mehr viel mit der FwDV 3 zu tun, geht aber auch).


Gruß