News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaDurchflussmenge Standrohr kurz und bündig12 Beiträge
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen427727
Datum14.09.2007 02:06      MSG-Nr: [ 427727 ]31902 x gelesen

Moin,

Geschrieben von Lars HeldtDa ein B-Druckschlauch einen maximalen Durchfluß von ca. 2600 L/Min hat, halte ich die 2167 L/Min bei einem 5 mm größeren Durchmesser für realistisch.

Mag zufällig in gleicher Größenordnung liegen, gleicher Durchmesser hat bei Rohren aber i.d.R. deutlich geringere Strömungswiderstände und damit bei gleichen Druckverhältnissen eine größere Fördermenge. Andererseits erhöhen die Engen Radien in Hydrantenfuß und Ventil den Widerstand. Ist aber mehr oder weniger Zufall, wenn sich das ausgleicht (zumal beim Vergleich ja 20m Schaluch gegen 1,x m Standrohr stehen, es kan nalso nicht nur vom Durchmesser abhängen). Unter welchen Druckgegebenheiten gilt die Angabe für den B-Schlauch eigentlich?


Geschrieben von Sebastian Schmitz
Gehe davon aus dass der 2100er Wert ein theoretischer Wert ist und alle anderen Werte auf die Praxis bezogen sind. Aber mit welchem Wert sollte man jetzt arbeiten? Bei der Frage sollen aber die Hydrantenanschlussweiten nicht mit einbezogen werden.

Leider gibt es in anderen Thread viele Aussagen aber nichts defintives.

Hoffe auf eine schnelle Antwort euch schonmal ein großes Danke


Es könnte einwenig dran liegen, dass dem Wasser das Standrohr als solches ziemlich egal ist. Entscheident ist die Kombination aus Strömungswiderstand und dem zu dessen Überwindung verfügbaren Druck. Und die variiert nunmal je nach betrachtetem Hydrant merklich...

Wozu brauchst eigentlich den Maximaldurchfluss (Bei welchem (Fließ-)Druck im Hydrantenfuß? Angestrebter Mindestdruck im Netz? Maximaldruck des Standrohrmaterials? Irgendein Punkt dazwischen?) ohne Bezug zum vorgelagerten Rohrnetz? Es gibt ja noch die Faustwerte ausgehend von Leitungsdurchmesser und Ring- vs. Stichleitugnssystem. Da sind die Gegebenheiten des Netzes wengistens Ansatzweise drin berücksichtigt. Wenn's um einen bestimmten Hydranten geht - Druckverhältnisse ausmessen und die Fördermenge bestimmen mit diesem Tool: http://www.ff-ottendorf.de/download/HydrLeistung.xls

Gruß,
Thorben



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.105


Durchflussmenge Standrohr kurz und bündig - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt