Hallo,

RDA-Anlagen werden in D bisher hauptsächlich bei Problemen in bestehenden Gebäuden eingebaut, um einen Treppenraum "sicherer" zu machen. Bei Neubauten liegt es im Ermessen der Baurechtsbehörde, welche Ausnahmen sie bei "Sonderbauten" zulässt.

RDA-Anlagen sollen im Treppenraum einen relativen Überdruck zu den einzelnen Etagen erzeugen. Das wird meist über einen Ventilator im unteren Bereich und eine "Druckdrosselklappe" im oberen Bereich erzielt. Bei hohen Gebäuden braucht man zwischendrin weitere Ventilatoren, um den Druckabfall in der Luftströmung auszugleichen. Das ganze ist zwar besser als ohne eine derartige Anlage, aber
- es benötigt eine sichere Stromversorgung
- es darf im Zuluftstrom kein Brand herrschen
- es dürfen nicht zu viele Türen in die einzelnen Stockwerke offen stehen
(da ja hier überall Luft entweichen kann, die Leistung der Anlage endlich ist und damit der Druck im Treppenraum abfällt ...)
- usw. ....
- usw. ....


Gruss!