  • Hallo,
    Geschrieben von Michael Schuckart
    für die althergebrachte, stinknormale TS 8/8 der 60er Jahre gab es ein Lenzeinsatz (Laufrad), der diese TS mit ca. 27 PS VW Industriemotor zur LP 24/3 machte.
    Na ja das ist hydraulisch möglich, wenn sich alles im "optimalen" Bereich bewegt.
    Um 40 l/s 30 m hochzuheben braucht es bei 60%-igen Wirkungsgrad der Kreiselpumpe (das ist ein guter Wert!), eine indizierte Leistung von 26,7 PS (DIN-PS ;-))

    Man kann aber auch mit einer "althergebrachten" VW oder "Jöhstädter" (28 PS) bei 7 m ! Saughöhe ca. 2350 l/min fördern, wenn man den Druck (bei gutem Wirkungsgrad) ausnutzt, um Wasserstrahlpumpen zu speisen...

    (die Tätigkeit des Ma kann viel vielfältiger sein, als mancher denkt, nur Denken muß man...)