1. Europäische Norm
2. Englisch
Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes
RubrikAtemschutz zurück
ThemaWechseln der Atemluftflasche an der Einsatzstelle verboten?163 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW407585
Datum06.06.2007 16:37      MSG-Nr: [ 407585 ]211973 x gelesen
Infos:
  • 07.06.07 Informationen zur Umsetzung der vfdb 08/04 im Hinblick auf die Wartung von Dräger Pressluftatmern
  • 06.06.07 Veröffentlichung Niedersächsisches Ministerium_16.11.2004

  • Geschrieben von Daniel MetzgerPrinzipiell ist für PA´s alles über 60°C Wärmebeaufschlagung...

    Stimmt so im damit immer wieder diskutierten Zusammenhang (für neuere Geräte) nicht, weil dann nach jedem echten Einsatz Schäden festzustellen sein müssten.

    Vgl.
    Flame engulfment test nach EN 137
    bzw.
    http://www.msa-auer.de/index.php?id=143&L=1

    Vgl. auch:
    vfdb Ref 8 Hinweise


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino