  • 05.06.07 Betriebsanweisung der Landwirtschaftsberufsgenossenschaft für Haare des Eichenprozessionsspinners
  • 05.06.07 Karte von wülfrath
  • 05.06.07 Stellprobe
  • 05.06.07 Abbildung von der Stellprobe

  • Geschrieben von Peter F. ButenschönOk du hast nicht alles mitglesen ...

    doch... - ich verweise nur darauf, dass das nicht (wie aus Deiner Antwort ggf. zu entnehmen wäre) von mir ist... ;-)


    Geschrieben von Peter F. ButenschönSicher, unser TLF16/25 ist baugleich zu unserem LF16/12 nur das die 3-teielige fehlt und statt der Pulveranlage ein DLS eingebaut ist. Es kommt nach meiner auffasung einem LF 16 näher als einem TLF 16-25.
    Ein 20/40 hat nach unserer Auffasung für uns einen deutlich geringeren einsatztaktischen Wert als ein (T) LF.


    Vgl. Diskussion TLF 16/25 bzw. LF 16/12 seit zig Jahren.
    Ihr habt doch 3 LF 16/12, Du beschreibst aber hier ein TLF-Problem...


    Geschrieben von Peter F. ButenschönEin 20/40 hat nach unserer Auffasung für uns einen deutlich geringeren einsatztaktischen Wert als ein (T) LF.

    das hängt immer davon ab, wofür (!) man das Fahrzeug braucht, als Erstangriffsfahrzeug ist IMMER (!) ein LF besser.


    Geschrieben von Peter F. ButenschönGeschrieben von Ulrich CimolinoUnd wofür genau hilft Dir da DLS?

    Zum abdecken brennender Flüssigkeiten bei begrenztem Wasservorat.


    1. Das geht auch mit normalem Schaum.
    2. habt Ihr doch gerade für brennbare Flüssigkeiten 100 l AFFF AR an Bord des TLF, AFFF wirkt aber ein bißchen anders als konventionelles SM... wofür da speziell gerade DLS?


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino