ThemaSicherheitsabstand Brandbekämpfung in elekrischen Anlagen30 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen401934
Datum07.05.2007 20:00      MSG-Nr: [ 401934 ]12564 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Ulrich Cimolino
steht wo?
Geschrieben von Jan Ole Unger
Da bin ich bei unter Spannung stehendem Anlagenteil gelten für B-Rohre (Unterscheidung Vollstrahl-Sprühstrahl) und Wasserwerfer von ausgegangen.
Vorsicht!
Die VDE 0132 sagt:
Gefahrenhinweise/Einsatzbeschränkungen
...
Ist im Sonderfall, der zwischen Betreiber und Feuerwehr abzusprechen ist, die Verwendung von Strahlrohren DIN 14365 ? BM nicht zu vermeiden, erhöhen sich die Mindestabstände:
? um 0,75 m für jeden mm, um den sich der Mundstück- bzw. der Düsendurchmesser zwischen 12 mm bis 22 mm vergrößert.
Wird ein Fließdruck von 5 bar überschritten, sind bei
? Strahlrohren DIN 14365 ? CM die angegebenen Mindestabstände,
? Strahlrohren DIN 14365 ? BM die errechneten Mindestabstände
bei Einsatz in Hochspannungsanlagen um zusätzlich 2 m zu vergrößern.

...
(da kommt die Tabelle von W.Freynik also her)
Die Anwendung von B-Rohren erfordert also die (vorherige) Absprache mit dem Betreiber!

und:
Sonstige Geräte, wie z. B. Wasserwerfer...dürfen im Bereich unter Spannung stehender elektrischer Anlagen nur eingesetzt werden, wenn die einzuhaltenden Mindestabstände...als vorbereitende Maßnahme...für diese Anlagen ermittelt worden sind.
Also nichts mit Aktionismus pur usw...


mkg hwk