Hallo,
Hier:
Berliner Feuerwehr (W. Freynik): Gefahren durch Elektrizität
hat sich jemand viel Arbeit gemacht, die all deine Fragen beantworten. Es ist aber ein Unding im Moment des Einsatzes solch ein Wissen abzurufen. Es dient mehr zum Verständnis der Zusammenhänge.

Die 1 - 5 - 5 - 10m-Regel beherrschen und bedenken, das man wegen der Schrittspannung bei HS 20m, bei 15 kV Bahn 10m Abstand halten muß, ist schon sicheres Grundwissen. Weitere Annäherung sollte man ohne Gewißheit der Spannungsfreiheit nicht eingehen.

Bis 30 kV (also bis zur Mittelspannungsebene) liegt man hier auch in der zulässigen Angabe für HSR bis ca. 200l/min