Hallo,

man geht von der Faustregel für C-Strahlrohre ohne Mundstück bei 5 bar aus ("1-5-5-10" bei unbekannter genauer Spannung) und addiert für für jeden mm Mundstücksweite 0,75m sowie für einen höheren Druck pauschal 2m Abstand dazu.
Bei bekannter Spannung kann man die Abstände gegebenenfalls entsprechend vermindern.


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#