News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Mehrbereichs-Schaummittel
RubrikTaktik zurück
ThemaUnterschied MBS und Class-A-Schaummittel27 Beiträge
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen396405
Datum09.04.2007 19:12      MSG-Nr: [ 396405 ]21657 x gelesen

Geschrieben von Roman BochertOK, das bedeutet also, dass ich mit Class-A auch "ganz normal" meinen Schaum für Brandklasse B erzeugen kann?!? Zumischer auf ca 1% gedreht, S4 oder M4 vorne dran und Attacke?

Ja. Mein Beispiel "Sthamex-Class-A" hat eine etwas geringere WHZ gegenüber dem bei Euch verwendeten MBS (15/25/15 vs. 25/30/25). Aber das steht alles in den Datenblättern und hängt vom Schaummittel ab. Class-A anderer Hersteller können da durchaus von abweichen, in beide Richtungen. Ich habe hier zum Beispiel eine Versuchsbeschreibung mit "Silv-ex G" von TWFL und einem M2, da werden 55min und 60min erreicht (de Vries & Dietrich).


mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.314