  • Geschrieben von Ulrich CimolinoDa kommt nie das raus, was Du anforderst, weil Luft ein schlechter Signalübertrager ist.


    Deine Schlussfolgerung halte ich für fragwürdig,
    auch ich kenne die Ausführungen von Holger d.V. (Böblingen) die für mich erst einmal schlüssig waren: Druckstöße durch das Impulslöschverfahren stellen für die Mess- und Regeltechnik an der Anlage sicherlich ein Problem da.

    Diese Beobachtung treffen sicherlich auch bei Druck-zumischanlagen auf , was aber bei Netzmittel kaum auffällt da sehr geringe Zumischraten verwendet werden und unsaubere Dosierungen am Strahlrohr kaum zu erkennen sind.

    Bei Druckluftschaum ist es grundsätzlich anders, da ist ein erheblicher Anteil Luft in den Leitungen.


    Die Schlauchleitung hat ein Todvolumen von knapp kalkulierten 250L.
    Wassermenge in Schläuchen
    Jetzt ziehe ich den Wasseranteil ( 1/7 ) großzügig mit 50 l ab .
    Die verbleibenden 200 L funktionieren wie ein Druckkessel und puffern die Stöße ab, da sich die Luft ja im Gegensatz zu Wasser komprimieren lässt.
    Bei 8 Bar befinden sich dann 1600l DLS (expandiert) in der Leitung, von denen 1400l auch bei ausgeschalteter Pumpe noch am Strahlrohr abgegeben werden können (Zerstörung des DLS am Strahlrohr nicht berücksichtigt).

    Dieser große Puffer sorgt dafür, das die kurzen Druckstöße durch das Impulslöschverfahren die DLS Anlage stark abgeschwächt erreichen. Die DLS Anlage misst nur einen leichten, kontinuierlichen Druckabfall und ergänzt die abgegebenen Schaummenge.


    Gruß Peter F.


    PS Wer es sich ansehen möchte ist herzlich nach Wülfrath eingeladen.


    Ich wünsche Euch allzeit eine glückliche Heimkehr.