Geschrieben von Sebastian KruppDie Wahrnehmbarkeit des Signaltons hat auch ihre Grenzen, die optische Signalisierung sowieso.

Es ist bekannt, dass die Lautstärke von PASS (Personal Alert Safety Systems) mit zunehmender Temperatur abnehmen kann. Nach Untersuchungen des NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) hat das NFPA Technical Committee on Electronic Safety Equipment bereits Ende 2005 eine entsprechende Warnung veröffentlicht. Demnach können bereits bei Temperaturen ab ca. 150°C Beeinträchtigungen auftreten.
In der Folge wurde NFPA1982-1998 Edition überarbeitet und gerade als NFPA1982-2007 Edition neu veröffentlicht.