1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
1. Atemschutz
2. Angriffstrupp
RubrikTaktik zurück
ThemaSteigleitung trocken18 Beiträge
AutorPatr8ick8 S.8, Nistertal / Westerwald / Rheinland-Pfalz386247
Datum14.02.2007 07:43      MSG-Nr: [ 386247 ]6878 x gelesen

Geschrieben von Uwe NägeleSteigleitungen werden nicht als sichere Wasservesorgung für den ersten Angrifftrupp gesehen da nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann das bei der Einspeisung alle absperrhähne geschlosen sind.
jiep

Geschrieben von Uwe NägeleIch bin nun auf der suche nach Erfahruhgsberichten
Gerade heute Nacht hatten wir einen Einsatz in einem Möbelwerk, in dem 3 Wandhydranten (funktionierende) vorhanden sind. Nachdem der erste AT mit eigener Angriffsleitung vorgegangen war, konnten wir die weiteren AT u.a. per Wasserversorgung aus Wandhydrant versorgen. Hat ne Menge Zeit und Arbeit gespart. Klasse Sache.... allerdings nur, wenn die Dinger auch funktionieren. Und das tun sie meiner Meinung nach nicht, nur weil die in irgendeiner Vorschrift gefordert sind sondern dann, wenn der Betreiber sich über den Sinn solcher Einrichtungen im Klaren ist.


Gruß aus dem Westerwald!

Patrick


..::Freiwillige Feuerwehr Nistertal - Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit::..
www.feuerwehr-nistertal.de

Alle Aussagen sind ausschließlich meine eigene Meinung.