Hi,

Geschrieben von Stefan HanneDie Einspeisung muss nach einen Papier des Verbands der Netzbetreiber aufgebaut werden.

Naja, verbindlich ist die Richtlinie nicht. Solange man auf Parallelbetrieb/automatische Umschaltung verzichtet, kann es dem VNB eigentlich egal sein, sofern eine allpolige Trennung vom VNB-Netz sichergestellt ist - und im Moppel-Betrieb die Schutzmaßnahmen noch funktionieren.
In der EVU-Aufzählung vermisse ich die Variante IT-System mit Iso-Überwachung. Diese dürfte für die geringe Kurzschlussleistung und zugleich bei Netzausfall unklaren Erdungsverhältnisse IMHO die sicherste Form darstellen.

Gruß,
Thorben


...und mal etwas Werbung für www.ABC-Zug.com