Hallo, Geschrieben von Christian Fischer Welche Kräfte können nun Schlauchkupplungen (C und B) aufnehmen und/ oder wann ist mit einem Versagen zu rechenen. Wenn man den Gebrauchsprüfdruck ansetzt (1,2 MPa) wären das bei einem B (Dm 75 mm) eine Längskraft von ca. 5300 N. Das wiederum beim spez. Gewicht von 1 kg/l und ca. 90 l/B20 eine "Ruhehöhe" von ca 120 m! Die höchste Belastung hat hierbei der oberste Einband. Aber es kommt ja der Förderdruck dazu! Allerdings günstigerweise so, das dann dieser "unten" größer als "oben" ist. Da aber die Wassersäule der Höhe auch auf das Pumpenmanometer drückt, kann man mit dem max. Ausgangsdruck die entspr. Belastung der Kupplungseinbindungen in den erforderlichen Grenzen halten. (Hier wurden auch Einspeisungen in Trockensteigleitungen mit 2 in Reihe geschalteten Pumpen für die letzte Möglichkeit gelehrt. Dabei mussten die Kupplungen mit Leinen fixiert werden und der unmittelbare Aufenthalt im Bereich war untersagt) mkg hwk | ||||