Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Hast du da mal den entscheidenen Wortlaut, was die anschließbare Gesamtlänge betrifft?
Darf ich auch? ;-)
Die 14685 schreibt: "Zum sicheren Einhalten der Anforderungen im Fall eines Doppelkörperschlusses ... nach DIN VDE 0100-728" (ja hier ist noch der alte Teil- richtig heute: 551) "muß die max. Leitungslänge am Stromerzeuger bei einem Cu-Leiterquerschnitt von mind. 2,5 mm^2 auf 100 m begrenzt sein"

Es geht also nicht vorrangig um die Gefahr des Schutzes vor gefährlicher Berührungsspannung, sondern um die Möglichkeit des Auslösens der Überstromschutzschalter in geforderter Zeit beim o.g. Fehlerfall.

Interessant und logisch dann die Anmerkung in selbiger Norm:
"Die generelle Begrenzung auf 100 m Gesamtlänge wurde im Interesse der sicheren Handhabung in der Einsatzpraxis gewählt. Größere Ausdehnung des Versorgungsnetzes darf nur durch eine Elektrofachkraft ... vorgenommen werden. ..."


mkg hwk