Hallo
Geschrieben von Sven Niclaswie macht ihr das denn nun konkret bz. wie wird es ausgebildet?
Alle Anfangsdrücke erfassen ist klar und dann? Fragt ihr alle Drücke ab oder nur den niedrigstens, wie berechnet die ASÜ den vorraussichtlichen Umkehrdruck?


Bei uns im Kt.St.Gallen geht das so: Jeder hat ein pers.Tally geht als 2er oder 4er Trup in den Einsatz. Tally gibt er an der Atemschutzüberwachung ab und gibt den Flaschendruck an.
Jeder berechnet sein UMKEHRDRUCK vor dem reingehen.
UMKEHRDRUCK= Flaschendruck+Druckretur 80bar: 2
Beispiel 300bar+80bar:2= 190bar Umkehrdruck

Wird vor dem Umkehrdruck der Einsatzort ereicht kommt der RÜCKZUGSDRUCK zur Anwendung.
RÜCKZUGSDRUCK= Anmarschweg+Druckretut 80bar
Beispiel Gehe mit 300 bar in den Einsatz am Einsatzort 2 Stock noch 240 bar Angezeigt = 60bar+80bar= bei 140 bar Rückzugsdruck
Wir verwenden zum Absuchen von Grössere Gebäuden ,Hallen Tiefgaragen usw.
Leinensystem .
Pro Trupp ein Funkgerät
Pro Trupp ist nur einer der Truppführer

Gruss Andi