Geschrieben von Sven Niclas und genau hier möchte ich wissen, wie ich hier den Rückzugsdruck ermitteln muß , a) als Trupp, b) als ASÜ. und genau DAS kann Dir KEINER allgemein sagen, weil das davon abhängt, - WIE Du reingekommen bist (und ob das auch wieder der Ausgang wird, ggf. Verlassen über DLK oder umgekehrt) - WO der Einsatzort sich konkret befindet und wie weit das vom nächsten Ausgang weg ist (das kann auch ein Fenster sein, s.o.)? Wie stellst Du Dir die Berechnung vor, wenns im Treppenraum brannte (z.B. Brandstiftung), dann auf eine Wohnung übergegriffen hat und der ATr erst den Treppenraum löschte, aber danach noch in die Wohnung ging? Wenn die Wege kurz sind: Restdruckwarnsignal Wenn die Wege lang oder kompliziert sind: ausreichende Druckreserve, das KANN der doppelte Anmarschweg sein, aber das ist NICHT die Regel! ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | ||||