alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Atemschutzüberwachung
RubrikAtemschutz zurück
Themarichtige Druckabfrage bei der Atemschutzüberwachung78 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW375034
Datum11.12.2006 10:55      MSG-Nr: [ 375034 ]37914 x gelesen

Geschrieben von Sven NiclasJa auch Atemschutz habe ich, aber vielleicht auch was übersehen, aber in diesem Fall wollte ich nur wissen, wie die Rückzugsdruckermittlung hier a) durch den Trupp, b) durch die ASÜ erfolgen soll?

in beiden Fällen - auch der Trupp sollte sich beim Erreichen der Einsatzstelle dazu mal den Druck ansehen (muss er ja eh, wenn er rückmelden will)...

Geschrieben von Sven NiclasPi X Daumen(großzügig)? oder Weg bis zu Flamen dann x2 + extra Reserve? Vortlaufende Erfassungen (im Trupp)von Wegzeiten??

WegZEITEN spielen schon mal überhaupt KEINE Rolle.

Pi x Daumen triffts insofern wenn Pi = 2 x ungefährer Verbrauch beim Anmarschweg ist (zur Thematik von Wohngebäuden o.ä. als Einsatzstelle hab ich schon was gesagt).
"Extra Reserve" führt dann nur noch dazu, dass die realen Einsatzzeiten gegen 0 gehen, das ist nicht sinnvoll!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.154